 楼主| 发表于: 2019-4-17 09:02:47
| 显示全部楼层
丁冬荣 2018-6-6 06:41
上传故障代码表

谢谢版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2019-4-17 09:05:08
| 显示全部楼层
jons 2018-6-28 13:01
我刚修好一台格力变频空调E5故障,是主芯片坏了。造成交流过流护保外机起动几秒钟就停机然后又重起返复重来。

主芯片哪里可以买到
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2019-4-17 09:30:38
| 显示全部楼层

谢谢换了格力通用板
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2020-7-8 22:03:59
| 显示全部楼层

很详细 还有tu p
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-7-28 22:57:28
| 显示全部楼层
xiachenghai 2019-1-18 18:48
我修过Q迪E5,请问你的是哪系列的机器?
是R805开路造成的
CPU29脚检测不到300V的电压,给我说板号

W8423 VT1.1  E5,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-11-26 09:36:10 来自手机
| 显示全部楼层
PFC保护(整机电流)电路故障,电阻坏的多,还有很多不定时的。
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2022-6-20 22:24:34
| 显示全部楼层

你是隐藏的高手