| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

iFix爱修网知识星球,等待你的加入。。。
查看: 1375|回复: 3

奥克斯变频挂机P1故障怎么处理

[复制链接]
发表于: 2018-7-16 09:57:10 来自手机
| 显示全部楼层 |阅读模式
代码中没有这个故障,制冷一会停机,显示P1
来自: 微社区
回复

使用道具 举报

发表于: 2018-7-17 10:50:27
| 显示全部楼层
看清楚是F1还是P1
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2018-7-18 17:03:55 来自手机
| 显示全部楼层
丁冬荣 发表于 2018-7-17 10:50
看清楚是F1还是P1

故障时显示是P1,一开始是管温短路,就是不接外机开机就显示P1,换管温后5k,正常使用两天又显示P1,不是每次都有,,一般开机20分钟左右出来,风机速度正常,室温正常,好像P1代码和室外没有关系,
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2018-7-23 20:18:15
| 显示全部楼层
该空调已经修好,是应急开关的问题。我把它撬掉,用了这么多天,回访一切正常。希望大家以后碰到这些奇怪的毛病少走弯路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-3-30 00:01 , Processed in 0.060483 sec., 9 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表