志高KFR-72LW空调报E4故障请高手

[复制链接]
发表于: 2016-7-31 14:43:02
| 显示全部楼层 |阅读模式
志高KFR-72LW空调,外机有电路板的那种,开机能正常制冷10分钟左右,报E4故障,内外机停止工作。过几分钟开机,同上述故障。清洗过外机,换过外风机电容(外机风够大),加过氟(压力在0.5),换过外管温传感器(5K)。测过内机环温4点几K,内机管温4点几K,电流在8A到10A,电压220V,不知道问题在那里了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2016-7-31 16:25:36
| 显示全部楼层
提供点线索,用户是在别人家接的线,电压最低时候我测过178V,买了个大稳压器说是7500W,能稳到220V,今天下雨后我去测不接稳压器有220到230伏,接上稳压器开空调,电压降到203V,打开空调测有220V说明稳压器是起做用的。我怀疑用户的主线路小了,稳压器又能稳到220V,所以问下各位,稳压器能不能改变主线小了的事实?是不是这个问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-8-2 14:41:11
| 显示全部楼层
是定频的?还是变频的E4是外机有问题!自己重点查一查外机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-8-3 13:19:15
| 显示全部楼层
换掉内管温传感器,我的志高空调就出现过这故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2016-8-13 14:09:46
| 显示全部楼层
回家想了一下,就打电话告诉用户,说你的电源线进线可能小了,用别的线接另一家试下。第二天说打电话给我没打,第三天我打电话去问说空调好了,还说不是进线的问题,是他什么什么死了侄儿回来了,帮忙看了下就好了。问什么坏了他说不知道。巧了我想侄儿回来悼丧不会把配件也带回来了吧?先是不想给钱,通过一段对话同意给一部分钱,我有意去他店里拿,还是让他好意的在离我店近的地方给了,说是方便我。这故障到现在也是个迷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-8-15 07:18:49
| 显示全部楼层
清洗过的一定要注意电路板是不是潮湿了,用吹风机吹干再试试,格力清洗后出现过E6故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-8-15 07:20:03
| 显示全部楼层
电压要稳定在10%内才好用
回复 支持 反对

使用道具 举报