海信变频空调维修手记

[复制链接]
发表于: 2015-7-23 23:48:05
| 显示全部楼层 |阅读模式
         今天遇到一台海信变频空调,型号不详。开机工作十来秒钟外机不工作,风机压缩机均停转。内机仍工作有风吹出来,开机时测信号电压正常,怕信号线受干扰,另用线代换,故障依旧。无法了只有申请外板和模块一起换掉,换后可正常工作,可是用了一天又如此,维修进入绝境,内机板引起这种故障不多见,没办法只有从内机入手看能否有转机,拆开内机检查,发现内风机要比正常机慢一些,测风机电容只有0.6nf,标的1.2uf。换电容后转速正常,外机也正常工作了。电容变小应是风速失控应该是显风机故障代码才对,可这怎么会是外机不工作内机照常工作呢?后来多次试机,按关机键后外机正常工作,内机风机停转风门关闭后外机才停转,看来这机子的设计是外机停转是靠内机风机停转才让外机停止,那么内风机风速失控也就引起外机不工作了。其它品牌机如内机风机转速失控或不转却给出风机故障代码可这台海信的却是影响外机。这也许就是他的专利吧。

评分

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
丁冬荣 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于: 2015-7-24 10:29:51
| 显示全部楼层
这个经验不错。值得借鉴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-7-24 11:21:50
| 显示全部楼层
我觉得外机有问题,虽然你可能修好了,我修的定频和这个情况基本一样,确是外机400v25uf电容坏了,用普通万用表侧不了,好电容用电容表测试有容量,万用表测不出来。没准你这个还得坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-7-24 13:01:18
| 显示全部楼层
经验 学习...................
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2015-7-27 23:08:48 来自手机
| 显示全部楼层
修电脑培训 发表于 2015-7-24 11:21
我觉得外机有问题,虽然你可能修好了,我修的定频和这个情况基本一样,确是外机400v25uf电容坏了,用普通万 ...

己修好,确实是内机电容坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-4-2 09:53:38
| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,让人少走不少弯路啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-4-3 18:02:48
| 显示全部楼层
应该是内机风速低冷量多到外机回气温度感太低使外机保护停机吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-4-15 07:26:55
| 显示全部楼层
我也修到过同样问题,内机起保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-6-18 19:33:01 来自手机
| 显示全部楼层
感谢楼主分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-6-23 11:07:51
| 显示全部楼层
非常好的经验 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报