| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

iFix爱修网知识星球,等待你的加入。。。
查看: 2102|回复: 20

R32制冷剂连接管焊堵,后怕啊!

[复制链接]
发表于: 2021-7-8 20:58:40
| 显示全部楼层 |阅读模式
安装空调最头疼的就是外机安装了,最近接手一台乡村用户新购机安装,厦檐封闭,厦顶挂瓦,西墙外和邻居共用,后墙外用户不允许,只有接管了。。。说是接管很赚钱,我也不稀罕,当时心里直打退堂鼓,想借口玻璃打不了孔撤了呢。又怕老板笑话。唉,干吧,时间足够。谁曾想最后打算打开细阀吹一下管道,竟然不出气???(冰箱遇到过焊堵,空调还是没有遇到过焊堵),难道是外机没氟了,也没遇到过啊!!!正要准备卸下去换台,拧下细管有很强的气流。。。偶的天,堵了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复

使用道具 举报

发表于: 2021-7-9 20:32:42
| 显示全部楼层
注意安全,细心规范操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-7-9 23:49:43
| 显示全部楼层
注意安全!R32好恐怖的~


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-7-18 14:19:32
| 显示全部楼层
楼主怎么焊的?怎么会堵?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2021-7-19 09:26:12
| 显示全部楼层
liya881029 2021-7-18 14:19
楼主怎么焊的?怎么会堵?

它就是想堵我也想不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-7-19 10:02:10
| 显示全部楼层
接口缝大,火焰温度高,焊接不规范熔液流进去就堵了,老兄啊这个错误太低级了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-4-26 05:34 , Processed in 0.054628 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表